为什么信捷的drvi不能用两个

ibecc  发表于 2023/1/19 14:29:55      1076 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用一个drvi指令可以转动步进电机,改用两个drvi指令就不输出了 怎么回事?求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2023/1/19 14:39:02

    如果真不能用两条,那就只编写一条相对定位指令,要用到时先进行位置与速度的赋值,再启动指令。

    2楼 回复本楼

    引用 zrnyb 2023/1/19 14:39:02 发表于2楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2023/1/19 15:11:45

    应该是不能同时调用,你加个互锁条件试试。

    3楼 回复本楼

    引用 xue 2023/1/19 15:11:45 发表于3楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2023/1/29 10:28:49

    允许存在多条drvi、drva指令,只要不是同时触发

    4楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2023/1/29 10:28:49 发表于4楼的内容

  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2023/1/29 11:48:29

    使用的XD系列还是XC系列,XD系列可以多条指令,但是只能导通一条。

    5楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2023/1/29 11:48:29 发表于5楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2023/1/29 14:14:12

    可以用多条脉冲指令,不过需要在S流程里面

    6楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2023/1/29 14:14:12 发表于6楼的内容