您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 小型PLC怎么连接绝对值编码器信号?

akeng

akeng   |   当前状态:在线

总积分:614  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-22

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

小型PLC怎么连接绝对值编码器信号?

akeng  发表于 2023/1/29 14:23:07      490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

Canpen总线信号连接,有些小型PLC有提供Canopen接口,    提供有Can接口的选型,Canopen 信号的特征是抗干扰强,尤其是对于变频的抗干扰,多编码器总线型连接速度快,适合做多轴多电机同步控制。

4-20mA信号,绝对值编码器输出的4- -20mA信号进PLC自带的模入。4- -20mA 信号的特点是实用极为方便,在调试和检修时一个万用表即可检查编码器和线路,输入的信号线性对应计算也很方便,缺点是信号精度要比数字信号低,适用于精度不算高,但是使用经常性,尤其是类似于户外、船上等让用户自己能维护的场合。目前小型PLC都有自带的模拟量输入接口。

RS485信号,进PLC的通讯接口(要占用一个通讯口,如果PLC通讯口还要连接触摸屏等其他设备,在选购PLC时需选型2个以上多个通讯口的)。N80 的RS485接口一般都有 2个,最高的波特率达到256KHz,并有CRC校验码解码校验,这在小型PLC的RS485接口中不多见。

modbus RTU信号,PLC 作为主站,编码器作为从站的总线型连接,可连接多个(1-9个)编码器。PLC自带modbus RTU协议解码指令。特点是协议标准可靠,配置现成,但是数据刷新较慢,一个编码器一般占用50mS或以上占时。

编码器厂家自带的Easypro自由协议,PLC作为主站,编码器作为从站的总线型连接,可连接多个(1-9个) Easypro 编码器。PLC需要配置通讯程序,波特率,数据位格式等。如果数据是ASCII码的,需调用PLC自带的ASCII解码指令。此特点是比modbusRTU简化,节省PLC资源,个编码器大约占用30ms( 19200的波特率)。

编码器作为主站模式的快速通讯,PLC 作为从站,编码器广播式不断往PLC发送数据,协议内容简单,解码快而不多占资源,19200的波特率的为8mS一次的数据刷新,115200的波特率的为2mS一次的数据刷新

⑦PLC开关点输入作为绝对值编码器连接接口:此种方法仅用于10位及以下的绝对值单圈编码器,更多位数的绝对值编码器一般开关点占用较多,尤其是12位以上的绝对值编码器不再适合,目前已是绝对值编码器较为落后的连接方式,不再推荐。


1楼 0 0 回复
  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2023/1/30 14:53:10

    ding

    2楼 回复本楼

    引用 ingrry 2023/1/30 14:53:10 发表于2楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2023/1/30 15:01:22

    讲得好

    3楼 回复本楼

    引用 Akendy 2023/1/30 15:01:22 发表于3楼的内容

  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2023/1/30 15:23:50

    学习

    4楼 回复本楼

    引用 ak333 2023/1/30 15:23:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /