您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于MR configurator2的问题!

dongfei

dongfei   |   当前状态:在线

总积分:885  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-09-03

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

关于MR configurator2的问题!

dongfei  发表于 2023/2/23 15:27:27      784 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱FX3U控制MR-JE-10A伺服放大器,在MR configurator2输入输出监视显示中,开启son后,全部变灰色了,但伺服电机发脉冲可以正常运转,EM2 LSP LSN都是正常,RD在开启son后也有信号输出,不知道什么原因变灰色的 求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • ak14

    ak14   |   当前状态:在线

    总积分:433  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-12

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    ak14   发表于 2023/2/24 16:13:51

    如果伺服提供IO端口SON了,调试软件是无法控制伺服的,这时候只能由PLC发送脉冲控制,防止你调试软件和PLC脉冲同时控制,伺服不知道听谁的

    2楼 回复本楼

    引用 ak14 2023/2/24 16:13:51 发表于2楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2023/2/24 16:45:52

    没有连接上伺服驱动器

    3楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2023/2/24 16:45:52 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /