选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用: 按保护目的选用:

①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。

②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。

③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。

按供电方式选用:

①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。

②保护三相线路 (设备)时,选用三极产品。

③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。保护器的极数是指内部开关触头能断开导线的根数,如三极保护器,是指开关触头可以断开三根导线。而单极二线、二极三线、三极四线的保护器,均有一根直接穿过漏电检测元件而不断开的中性线,在保护器外壳接线端子标有“N”字符号,表示连接工作零线,此端子严禁与PE线连接。应当注意:不宜将三极漏电保护器用于单相二线(或单相三线)的用电设备。也不宜将四极漏电保护器用于三相三线的用电设备。更不允许用三相三极漏电保护器代替三相四极漏电保护器。