信捷plc回零不准问题

shiyouwa  发表于 2023/3/7 15:58:42      826 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

信捷plc控制绝对值伺服电机实时读取位置,回零不准。但采用开机读一次,回零没问题,求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2023/3/9 16:11:11

    信捷plc控制绝对值伺服电机实时读取位置(这时候伺服电机是否已经状态准备OK),既然开机读取回零正确,你就采用这种方式

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2023/3/9 16:11:11 发表于2楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2023/3/9 16:39:45

    说明平时机器记录的编码器位置与实际有较大偏差(或者PLC记录的位置丢失了),所以导致开机后需要重新读取编码器位置,然后才能进行回零运行。

    3楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2023/3/9 16:39:45 发表于3楼的内容