手机阅读

 一、氧气;氧气一般设定两个报警值一个是低氧一个是富氧。{空气中氧气浓度低于 19.5%就是低氧(氧气 缺乏)。空气中氧气浓度高于 23.5%就是富氧(氧气富余)}。 富氧的危害,氧气高于 23.5%富氧环境下极易爆炸造成重大伤亡损失。低氧的危害:氧气低于 15-19% 降低工作能力,可能降低协调能力,产生心脏、肺和循环系统早期症状。 氧气低于 10-12% 呼吸局促,判断力降低,嘴唇发紫。氧气低于 8-10% 神志不清,眩晕,脸色发白,恶 心,呕吐。氧气低于 6-8%、在 8 分钟后死亡。氧气低于 50%的人在 6 分钟后死亡。氧气低于 4-6% 40 秒 内呼吸停止并死亡。

二、可燃气体;可燃气体有很多主要检测它的爆炸下限跟极限爆炸。例如:甲烷的最低爆炸极限(LEL)为 5%体积百分数,最高爆炸极限(UEL)为 15%体积百分数当一个密闭空间中甲烷浓度达到 2.5%的体积百分 数时,就相当于 50%LEL 值。(甲烷体积百分数为 5%就相当于 100%LEL)当甲烷的体积浓度在 5%和 15% 之间时有火星就会产生爆炸。不同的气体达到 100%LEL 值有不同的体积百分比浓度。举一些例子:戊烷的 100%LEL 的体积百分比浓度为 1.5%;己烷为 1.1%;丙烷为 2.1%;汽油为 1.4%的体积百分比。 

三、有毒气体;有毒气体也非常的多。很多情况下,一氧化碳和硫化氢被认为是致人死命的祸首。 一氧化碳人吸入最低中毒浓度(TCLo):650 ppm(45 分钟)、吸入入最低中毒浓度(TCLo):650 ppm (45 分钟)。 