您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 75KW绕线电机A相和C相运行电流是96A,B相45A,问题出在哪儿?

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

75KW绕线电机A相和C相运行电流是96A,B相45A,问题出在哪儿?

wangchen  发表于 2023/4/4 14:38:25      1322 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

75KW绕线电机A相和C相运行电流是96A,B相45A。如果把B相和C相调换,测量B相电流依然是45A左右。把电机转子三相开路,定子通入三相电源(测量是三相电压平衡)测量转子开路电压正常且平衡,此时测量定子三相电流,AC相50左右,B相为0.考虑是B相缺相,但测量定子三相电压又都是380V左右!问题出在哪儿?根本原因有哪些?如何判断?


1楼 0 0 回复
  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2023/4/6 14:41:52

    (1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡﹔

    (2)电动机绕组匝间短路﹔

    (3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路﹔

    (4)定子绕组内部分线圈接反﹔

    (5)电动机三相绕组的匝数不相等。


    2楼 回复本楼

    引用 luckynf 2023/4/6 14:41:52 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2023/4/6 14:48:42

    不可能是匝间短路,有匝间短路电机电流剧增、发热。还是查查电源吧,是否电源缺相。在这个电源上另接一台电机测试。

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2023/4/6 14:48:42 发表于3楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2023/4/7 16:10:02

    电机空载电流与额定电流之比的关系:
    2极:20~30%
    4极:30~45%
    6极:33~50%
    8极:35~60%

    4楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2023/4/7 16:10:02 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2023/4/7 16:16:59

    三相电均为380V,那么电源电压不存在缺相一说。问题出在绕组上,B相电流比A/C相电流小一倍,很可能是B相定子绕组反向所致

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2023/4/7 16:16:59 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /