75KW绕线电机A相和C相运行电流是96A,B相45A。如果把B相和C相调换,测量B相电流依然是45A左右。把电机转子三相开路,定子通入三相电源(测量是三相电压平衡)测量转子开路电压正常且平衡,此时测量定子三相电流,AC相50左右,B相为0.考虑是B相缺相,但测量定子三相电压又都是380V左右!问题出在哪儿?根本原因有哪些?如何判断?
-
-
luckynf 发表于 2023/4/6 14:41:52
(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡﹔
(2)电动机绕组匝间短路﹔
(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路﹔
(4)定子绕组内部分线圈接反﹔
(5)电动机三相绕组的匝数不相等。
引用 luckynf 2023/4/6 14:41:52 发表于2楼的内容
-
引用 hebby 2023/4/6 14:48:42 发表于3楼的内容
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2023/4/7 16:10:02
电机空载电流与额定电流之比的关系:
2极:20~30%
4极:30~45%
6极:33~50%
8极:35~60%
引用 luckboykite 2023/4/7 16:10:02 发表于4楼的内容
-
-
引用 a1123 2023/4/7 16:16:59 发表于5楼的内容