通过PPI协议,一个COM口能连几个PLC呢?

一日千里  发表于 2007/11/21 15:46:27      2171 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

           组态王通过PPI协议和S7-200通讯,用一个COM口,比如COM1,接RS232--RS485接口,因为S7-200是485接口的.
          我的问题是:能不能串接两个S7-200,这样就用一个COM口来通讯两个PLC了.
1楼 0 0 回复
  • myron_mao

    myron_mao   |   当前状态:离线

    总积分:978  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2009-10-22

    空间 发短消息加为好友

    myron_mao   发表于 2007/11/9 11:03:27

    原则上组态王通过PPI协议一个串口只能与一个PLC来通讯,如果要与两台PLC通讯的话只能用个串口。如果你要实现通过组态王利用一个串口与两台PLC通讯,只能通过组态工通过串口与一台PLC通讯,此台PLC再与另一台PLC进行PPI通讯。通过LC之间的通讯,把要控制的另一台PLC的数据读到与组态王通讯的的PLC中,再通讯组态王来控制相关的变量。不过这样最好两台PLC都有两通讯口,会比较好一点!
    2楼 回复本楼

    引用 myron_mao 2007/11/9 11:03:27 发表于2楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2007/11/13 16:51:51

    3楼 回复本楼

    引用 lljel 2007/11/13 16:51:51 发表于3楼的内容

  • wuqing4077

    wuqing4077   |   当前状态:离线

    总积分:132  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-09-10

    最后登录时间: 2010-05-12

    空间 发短消息加为好友

    wuqing4077   发表于 2007/11/14 16:33:40

    4楼 回复本楼

    引用 wuqing4077 2007/11/14 16:33:40 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/11/15 8:57:25

    谢谢!
    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/11/15 8:57:25 发表于5楼的内容

  • wzl139547139

    wzl139547139   |   当前状态:离线

    总积分:750  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2008-09-07

    空间 发短消息加为好友

    wzl139547139   发表于 2007/11/21 8:40:40

    原则上组态王通过PPI协议一个串口只能与一个PLC来通讯,如果要与两台PLC通讯的话只能用个串口。如果你要实现通过组态王利用一个串口与两台PLC
    通讯,只能通过组态工通过串口与一台PLC通讯,此台PLC再与另一台PLC进行PPI通讯。通过LC之间的通讯,把要控制的另一台PLC的数据读到与组
    态王通讯的的PLC中,再通讯组态王来控制相关的变量。不过这样最好两台PLC都有两通讯口,会比较好一点!
    6楼 回复本楼

    引用 wzl139547139 2007/11/21 8:40:40 发表于6楼的内容

  • hhz8250

    hhz8250   |   当前状态:离线

    总积分:75  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-21

    最后登录时间: 2009-08-05

    空间 发短消息加为好友

    hhz8250   发表于 2007/11/21 15:46:27

    其实由方式PPI也可以实现多PLC通讯,不过速度部理想。


    建议采用modbus方式是最经济的。