催化燃烧风量计算公式

整体计算催化燃烧风量及选配机型依靠的数据不单单是公式,要从处理根源,也就是废气浓度和集气系统开始进行数据配合,才能通过管道压力损失及风速损失计算出,预处理的风量配置和催化燃烧过滤需要的风速,才能确定催化燃烧风量的计算公式。

具体表现如下:

1:总风量选配 集气管路总数据 管道风量16-18米 每秒

2:催化燃烧吸附箱风量计算截面积为1万风量0.96米/每秒

3:催化燃烧风机选配全压计算,整体设备阻力为预处理800帕左右,活性炭吸附箱阻力为1000帕左右,包括集气罩及管道的风压风阻,风机选配应该在全压2000--3000左右,比较*。

4:催化燃烧的过滤风速为1米/每秒左右。

参考以上数据,即可合理的核算催化燃烧设备的风量及型号选配。