-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
昆仑通态屏问题
luckboykite 发表于 2023/5/12 16:55:38 1588 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
昆仑通态整数写小数点 屏显示1.000 PLC里值是1000 通道处理 也弄过只有浮点数才有小数点,坐标精确小数点3位数 0.001 ,1.000 就是1MM,1.500就是1.5MM 显示也是一样
-
引用 yanjq 2023/5/15 17:34:10 发表于2楼的内容
-
引用 zhanghe 2023/5/16 14:12:29 发表于3楼的内容
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2023/5/16 14:18:21
通道里添加地址要选32位浮点数,才行的。用整数地址即使后期选浮点数显示,实际还是整数,只不过加了.000的小数点,没有任何意义
引用 wt26342988 2023/5/16 14:18:21 发表于4楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2023/5/16 14:35:42
小数点可以用函数设置的,需要多少位可以显示多少位,也可以四舍五入
引用 dongaxin19 2023/5/16 14:35:42 发表于5楼的内容
-
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2023/5/16 17:01:43
在实时数据库里修改变量的类型为浮点数,但是得先把已经写在触摸屏页面里的给删掉才能改
引用 zhangmengmeng 2023/5/16 17:01:43 发表于6楼的内容
-