西门子PLC300,在运行时出现“I/O访问错误”导致STOP模式,SF灯亮

dongaxin19  发表于 2023/6/12 15:43:32      1326 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设备运行一直没出过问题,设备突然死机,SF灯亮红灯,在运行时出现“I/O访问错误”导致STOP模式。读取时发生I/O访问错误

P区域,字访问,访问地址:332  所需的OB:I/O访问错误 OB (OB122)

求教怎么解决,访问地址332是什么,不是PIW332吗?为什么在程序里找不到?


1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2023/6/14 17:04:49

    应该是哪个DP头的问题,应该是从站脱机了,PLC没有检测到。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2023/6/14 17:04:49 发表于2楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2023/6/14 17:08:20

    建议检查一下所有的模块。远程本地的都好好查查。


    3楼 回复本楼

    引用 dongfei 2023/6/14 17:08:20 发表于3楼的内容

  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2023/6/14 17:15:20

    找到地址是332的站点,检查DP插头或者是PN网线,或者是站点的供电电源有问题

    4楼 回复本楼

    引用 zrnyb 2023/6/14 17:15:20 发表于4楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2023/6/15 17:34:33

    从硬件组态找到332这个地址,看这个地址在哪个从站,如果很多个地址报丢失,那估计是从站通信故障或从站24V电源瞬间丢失,如果只有332这个地址故障那么技术这个模拟量模块故障把它换掉就可以了