boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
西门子PLC PID 通讯 ABB变频器
boguan_thl 发表于 2023/6/16 17:52:01 1063 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
西门子PLC S7 200SMART, 走485通讯连接ABB ACS510变频器,控制风扇降温。。。
PLC的PID 输出是否可以设定下限20000 上限为0, ,这样可以实现 降温控制? 或者还是下限0,上限20000,在变频器内怎样设置?
-
引用 xueba 2023/6/19 14:51:01 发表于2楼的内容
-
-
ingrry 发表于 2023/6/20 16:39:16
这个由PLC编程时,自由变换来控制,PID输出模拟信号给变频器运行。这种直接采用模拟量控制更方便,没有那么多设置,除非PLC要读取变频器的参数很多,采用通讯方式才比较方便。
引用 ingrry 2023/6/20 16:39:16 发表于3楼的内容
-
-
luck 发表于 2023/6/20 16:57:00
再PID输出后面再加一段程序吧。
输出1>20000使输出2=20000
输出1<0使输出2=0
0<输出1<20000输出2=实时值
或者有类似块达到一个限幅的效果
引用 luck 2023/6/20 16:57:00 发表于4楼的内容
-
引用 1620745 2023/6/20 17:10:30 发表于5楼的内容