S7-300编程问题

QQ2008QQ  发表于 2007/11/10 14:26:58      1050 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想将采样的IW0-IW20的值同时复制到DB1.DBD0-DB1.DBD20,请问怎样实现?
1楼 0 0 回复
  • myron_mao

    myron_mao   |   当前状态:离线

    总积分:978  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2009-10-22

    空间 发短消息加为好友

    myron_mao   发表于 2007/11/10 14:26:58

    使用SFC20.
    CALL SFC20
    SRCBLK=P#I0.0 BYTE 22
    RET_VAL=MW0
    DSTBLK=P#DB1.DBX0.0 BYTE 22