您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 博图1200新建立的scl fc fd 块不能插入程序段怎么回事

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

博图1200新建立的scl fc fd 块不能插入程序段怎么回事

zhangmengmeng  发表于 2023/6/26 11:53:47      1026 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

不能插入程序段  建立后不能更改块语言,新建立的块属性二进制组件不可用,库的一致性仿真长度的设定都不一样,跟原先的fcl块有很大的差距,初始的main里没有scl语言切换,只有个stl语言切换还是灰的

1楼 0 0 回复
  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2023/6/26 15:23:40

    正常的,添加新块的时候FB或者FC当语言选择SCL,程序只支持scl无法添加程序段,想要把程序写的有条理用region 如果添加新块的时候语言选择LAD,这时候在新建的FC/FB里可以添加STL/SCL/LAD程序段


    2楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2023/6/26 15:23:40 发表于2楼的内容

  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2023/6/27 14:54:49

    1200不支持STL

    3楼 回复本楼

    引用 rdyb 2023/6/27 14:54:49 发表于3楼的内容

  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2023/6/27 15:09:01

    FB块是SCL的  不支持其他类型

    4楼 回复本楼

    引用 yanhe 2023/6/27 15:09:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /