您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 1756-CNBR使用率99%

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

1756-CNBR使用率99%

fung  发表于 2023/6/30 16:34:18      579 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

冗余的一套ABPLC系统,主1756-CNBR使用率99%,副网使用率正常,求助如何解决问题。

1楼 0 0 回复
  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2023/7/6 16:19:51

    冗余系统本来就是这样的,一般有问题才会切换,平时都是使用主

    2楼 回复本楼

    引用 shian1742 2023/7/6 16:19:51 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /