一、调速节能原理分析
图1 为典型的油、水泵机械在不同转速时的输出特性曲线。
图中,H(n1),H(n2)表示调速时的Q = f(H)曲线,R1,R2表示阀门调节时的管路阻力曲线,阀门控制时Q ® Q1,A ® B,HA ® HB,阀门控制时功率消耗P1由0HBBQ1表示,调速时功率消耗P2由0HCCQ1表示,若P1 > P2则可以表明,调速时功率消耗远小于阀门节流时的功率消耗,根据相似原理:
Q1 / Q2 = n1 / n2 H1 / H2 = (n1 / n2)2 P1 / P2 = (n1 / n2)3
由上式可知,当转速下降1/2时,流量下降1/2,压力下降1/4,功率下降1/8,即功率与转速成3次方的关系下降,如果不是用关小阀门的方法,而是把电动机转速降下来,那么,随着泵的输出压头压力的降低,在输送同样流量的情况下,原来消耗在阀门上的功率就可完全避免,这就是调速节能原理所在。简单地说,也就是在不装变频调速装置时,泵的出口排量靠出口阀控制调节,电动机易过负荷。流量小时,靠关小阀门调节,增加了泵管压差,使部分能量白白消耗在出口阀门上。安装变频调速器后,可以降低泵的转速,泵的扬程也相应降低,电动机的电耗也降低,使原来消耗在泵出口阀上的泵管压差,用无级调速方法得到了解决。由于采用恒转矩特性,变频降速后的电动机转矩不变,拖动力矩恒定,可以保证输液量,从而实现了节约电能的作用。
二、现场使用及节能效果
为了解决洪湖首站输油泵存在的油泵及电机故障较频繁、影响正常生产以及能量损耗较大的现状,我们对洪湖首站的一台输油泵采用德国西门子公司的西门子SIMOVERT - A系列变频器,进行了变频调速改造。根据生产实际需要,采用了现场起动、停止、故障复位和现场频率给定等控制方式,并设计了变频器故障的现场声光报警和急停按钮。西门子SIMOVERT - A变频器有完善的过流、过压、欠压、短路等保护功能和故障自动检测及显示功能,可以显示故障原因,方便了检修及维护。为了保证生产的连续性和变频器一旦出现故障检修时的需要,还设计了工频旁路。自2000年11月底,洪湖首站输油泵变频器投入运行至今,变频器运行非常稳定,运行频率稳定在39Hz左右,负载电流也从原工频运行时的67A降到了现在的45A左右,在满足正常输油的情况下,不但节约了大量电能,而且减少了泵出口阀两侧的压力之差,使泵内压力降低,彻底消除了输油泵因压力过高引起的密封损坏,流体外泄的情况。
为了准确掌握变频后负载的实耗功率,定量分析其节能效果。我们于2001年3月1日至7日对变频泵作了数据测试,测试结果见下表 :
日期 | 运行频率(Hz) | 电流 | 电压 | ||
变频 | 折合到输出 | 变频 | 折合到输出 | ||
3.1 | 35.8 | 639A | 42.6A | 343V | 5145V |
3.2 | 37.6 | 659A | 43.9A | 357V | 5355V |
3.3 | 39.8 | 703A | 46.86A | 375V | 5625V |
3.4 | 39.7 | 675A | 45A | 379V | 5685V |
3.5 | 42 | 723A | 48.2A | 379V | 5685V |
3.6 | 39.1 | 679A | 45.26A | 401V | 6015V |
3.7 | 39.1 | 701A | 46.73A | 373V | 5595V |
平均值 | 39 |
| 45.5A |
| 5575.7V |
未装变频器前:负载电流平均值为67A,电压为6000V;
_ _
平均功率P = Ö3·V·I·Cosf = Ö3×6×67×0.86 = 598.79kW;
使用变频器后:负载电流平均值45.5A,平均电压为5575.7V;
67×6000 - 45.5×5575.7
节能率 DP = ————————————— ×100% = 36.89%;
67×6000
使用变频器后节能效果如下:
节能 DP = 36.89%; _
节约电能:P = 36.89%×Ö3×6×67×0.86 = 220.89kW / h
按1kW / h电价0.4元计算:
年节电费:220.89×24×300×0.4 = 63.62万元。
(注:变频调速器自2000年11月底投入运行至2001年3月2日,运行频率一直在38Hz以下,电机平均电流在44A以下,自3月3日起,由于输油管线的原因,使得运行频率和电机平均电流上升。)
安装变频调速器后,节能所带来的效益只是其所产生效益的一方面,使用变频调速降低了电机的启动电流,减少对电网的冲击,提高了油泵和电机的使用寿命,减少了维修工作量,减少了轴承和电气元件的损坏,保证了生产的稳定和安全,而且只要配上相应的检测仪表就可实现闭环控制。
变频调速器是比较精密的电子电气装置,不宜在潮湿环境里长期空置。在不用时,应在通电条件下放置,以使变频器柜内保持干燥,这对于变频器的正常使用是非常重要的。
综上所述,采用变频调速器对于减轻机泵损耗,延长机泵价格周期和使用寿命,降低输油电耗,保证安全平稳输油,提高输油自动化水平,减轻岗位工人的劳动强度,都有着很大的作用