您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 通讯屏蔽线接地

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

通讯屏蔽线接地

aaing  发表于 2023/7/11 16:25:20      1649 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

温控仪表与触摸屏通讯有干扰,用屏蔽线好多了,不知道要在仪表这头接地还是触摸屏这头接地,或者都接地?

1楼 0 0 回复
  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2023/7/13 17:30:49

    最好都不接地,采用屏蔽双绞线进行通信

    2楼 回复本楼

    引用 ibecc 2023/7/13 17:30:49 发表于2楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2023/7/13 17:46:54

    一般是把屏蔽线接到两头通讯节点GND端子,触摸屏本身有接地端子与柜子共同接地就可以了。

    3楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2023/7/13 17:46:54 发表于3楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2023/7/19 17:27:23

    屏蔽线接地原则是一头接地。所谓接地就是与系统公共零电位点连接,不是大地。

    屏蔽线连接系统这边的0电位点,远端悬空。


    4楼 回复本楼

    引用 xue 2023/7/19 17:27:23 发表于4楼的内容

  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2023/7/19 17:32:25

    重新对触摸屏布线试试

    5楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2023/7/19 17:32:25 发表于5楼的内容