引用 oks123 2023/7/27 16:38:00 发表于2楼的内容
-
-
ak14 发表于 2023/7/27 16:47:54
1)仿真PLC里面要下载程序且运行,有界面上所要求的数据
2)确保界面连接PLC参数设置的仿真PLC地址,
3)PC/PG里面也要选择连接仿真PLC
引用 ak14 2023/7/27 16:47:54 发表于3楼的内容
-
引用 Akela 2023/7/28 16:48:15 发表于4楼的内容
-
引用 boyuebj 2023/7/28 16:55:06 发表于5楼的内容
-
-
akeen 发表于 2023/7/28 17:05:21
打开 TIA里的设备与网络,将PLC 与触摸屏连接上 (确保网络通信连接);
启动PLC仿真器,下载PLC程序并运行仿真PLC
启动HMI仿真器,运行应该就可以了
仿真器仿真应该跟PC/PG接口关系不大,TIA里配置对了应该就可以
引用 akeen 2023/7/28 17:05:21 发表于6楼的内容
-
引用 s94007 2023/7/30 11:41:00 发表于7楼的内容