您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » USB-PPI电缆能不能通过MODBUS协议?

rdyb

rdyb   |   当前状态:在线

总积分:864  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-08-17

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

USB-PPI电缆能不能通过MODBUS协议?

rdyb  发表于 2023/7/28 17:21:35      563 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个200 SMART,想做MODBUS主站,电脑用MODBUS-slave软件做从站通讯,用的200的编程电缆PPI,但是MODBUS的数据接受不到,是不是不能用PPI?

1楼 0 0 回复
  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2023/7/31 17:28:49

    这个编程电缆会不会在设备管理器里产生一个COM口端口号呢?如果有产生,那么就可以用来调试Modbus通信,如果没有的话,那就不能。

    2楼 回复本楼

    引用 yan1999 2023/7/31 17:28:49 发表于2楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2023/7/31 17:32:12

    一般原装的PPI电缆它不会在电脑设备管理器里产生串口端口号,这种电缆一般只能下载、监控程序的

    国产电缆可以在设备管理器里产生COM端口号,可以调试串口通信,当然也就可以调试Modbus通信


    3楼 回复本楼

    引用 shian1742 2023/7/31 17:32:12 发表于3楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2023/7/31 17:49:30

    PPI线物理上485接口,所以电脑端也要用一个485转USB或者com口就可以了,而且电脑从站的设置软件要设置对这个com口,就可以再试试

    4楼 回复本楼

    引用 luckynf 2023/7/31 17:49:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /