控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 为什么第一个上升沿不动作
akeng | 当前状态:在线
总积分:614 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-10-22
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
akeng 发表于 2023/8/15 17:26:45 448 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用上升沿做了五个设置定时开关的程序。第一个断电后不动作,后面的四个都正常。什么原因
Akela | 当前状态:在线
总积分:183 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-06-21
最后登录时间: 2023-08-16
Akela 发表于 2023/8/16 14:36:55
调用子程序的EN端需要一直ON.
引用 Akela 2023/8/16 14:36:55 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分