控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC的输出口如果接到感性负载
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2023/8/15 17:28:14 557 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
例如电磁阀,继电器等有线圈的负载,需要在负载两端反向加一个吸收二极管。如果没有这个反向二极管,在电磁阀或继电器断开的瞬间,会产生一个反向电动势。这个反向电动势,和输出口的电源叠加在一起,会大大超过输出三极管(或场效应管)的电压承受极限,导致三极管击穿。对于反向二极管的参数,只要是电流不小于继电器电流,耐压不低于接口电源电压就行了,像1N4004,1N4007都没有任何问题。另外,市场上的电磁阀,接线如果标有正负极的,就表示里面已经有了吸收电路,不用外接二极管了。
Akendy | 当前状态:在线
总积分:554 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-12-02
最后登录时间: 2023-09-07
Akendy 发表于 2023/8/15 17:36:32
ding
引用 Akendy 2023/8/15 17:36:32 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2023/8/16 14:28:51
学习
引用 ababab 2023/8/16 14:28:51 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
xuwenbin 发表于 2023/8/16 14:42:31
谢谢分享
引用 xuwenbin 2023/8/16 14:42:31 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分