控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » S7200 SMART控制伺服出现固定百分比误差
shian1742 | 当前状态:在线
总积分:894 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-28
最后登录时间: 2023-08-23
空间 发短消息加为好友
shian1742 发表于 2023/8/23 15:56:27 499 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
S7200 SMART通过运动向导输出一路脉冲控制两路伺服(脉冲口并联给两个伺服驱动器),用GOTO指令,让伺服电机驱动一个减速比51.3的减速机,最终给一个驱动轮,目前检查不论是让电机转100圈、500圈,用PLC发出指令数和伺服接受的指令数相比,都会有0.7%左右的误差,把另一个伺服断开仍然有相同的误差。请问这是怎么造成的,如何消除?谢谢
shiyouwa | 当前状态:在线
总积分:904 2024年可用积分:0
注册时间: 2005-03-04
最后登录时间: 2023-08-30
shiyouwa 发表于 2023/8/30 16:24:53
这种硬件接线就不提供,本身脉冲输出口提供的电流就很小,计算过程中尽量避免出现除不尽小数的情况
引用 shiyouwa 2023/8/30 16:24:53 发表于2楼的内容
yanjq | 当前状态:在线
总积分:955 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-21
yanjq 发表于 2023/8/30 16:32:24
硬件上你可以测试下单个伺服是否有误差,如果有那就是减速比不对,一般减速比51.3的这种情况绝对绝对有精确齿轮比,这个是约等于减速比,需要找厂家提供
引用 yanjq 2023/8/30 16:32:24 发表于3楼的内容