您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于MR configurator2的问题

yan1999

yan1999   |   当前状态:在线

总积分:839  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-11

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

关于MR configurator2的问题

yan1999  发表于 2023/8/23 15:47:51      548 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱FX3U控制MR-JE-10A伺服放大器,在MR configurator2输入输出监视显示中,开启son后,全部变灰色了,但伺服电机发脉冲可以正常运转,EM2 LSP LSN都是正常,RD在开启son后也有信号输出,不知道什么原因变灰色 求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2023/8/24 17:42:37

    如果伺服提供IO端口SON了,调试软件是无法控制伺服的,这时候只能由PLC发送脉冲控制,防止调试软件和PLC脉冲同时控制,伺服不知道听谁的

    2楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2023/8/24 17:42:37 发表于2楼的内容

  • kofu1223

    kofu1223   |   当前状态:在线

    总积分:66  2024年可用积分:0

    注册时间: 2023-08-23

    最后登录时间: 2023-09-24

    空间 发短消息加为好友

    kofu1223   发表于 2023/8/25 8:22:55

    尅呀

    3楼 回复本楼

    引用 kofu1223 2023/8/25 8:22:55 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /