调试的时候,发现输入的辅助继电器接通,Y点没输出。直接接通Y点,设备有反应的,证明外部接线没问题。尝试把PLC清空,单独写了M100输出Y2,也是没响应。是什么问题 求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2023/9/7 14:34:07

    输出继电器故障。线圈断了;电路板断了;驱动继电器的晶体管损坏。

    换一个输出点使用,既改一个输出点程序,这个点空闲。


    2楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2023/9/7 14:34:07 发表于2楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2023/9/7 15:01:00

    如果直接短接PLC输出可以,然后通过PLC强制Y点没反应,那就是硬件问题了

    3楼 回复本楼

    引用 akeng 2023/9/7 15:01:00 发表于3楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2023/9/7 15:10:38

    看下程序有没有哪里把M点复位掉

    4楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2023/9/7 15:10:38 发表于4楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2023/9/7 16:33:03

    硬件接线有没有问题,输出点的公共端接对了没有

    5楼 回复本楼

    引用 Akendy 2023/9/7 16:33:03 发表于5楼的内容

  • hijh173006

    hijh173006   |   当前状态:在线

    总积分:52  2024年可用积分:0

    注册时间: 2023-09-09

    最后登录时间: 2023-09-09

    空间 发短消息加为好友

    hijh173006   发表于 2023/9/9 11:27:48

    1.看PLC拨码开是不是在STOP  2'看有不有双线圈 3看程序有ZRST

    6楼 回复本楼

    引用 hijh173006 2023/9/9 11:27:48 发表于6楼的内容