您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 真空断路器额定开距

boguan_thl

boguan_thl   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-15

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

真空断路器额定开距

boguan_thl  发表于 2023/9/7 14:31:18      1070 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。

由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,但当开距增大到一定数值时,开距对绝缘性能的影响就不大了,若进一步增大开距,将严重影响开关管的机械寿命。

通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:6kV及以下一般为4~8mm,10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。


1楼 0 0 回复
  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2023/9/7 14:59:39

    ding

    2楼 回复本楼

    引用 akeng 2023/9/7 14:59:39 发表于2楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2023/9/26 14:13:37

    学习

    3楼 回复本楼

    引用 ingrry 2023/9/26 14:13:37 发表于3楼的内容

  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2023/9/28 17:10:40

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 ak333 2023/9/28 17:10:40 发表于4楼的内容

  • zg5185181

    zg5185181   |   当前状态:在线

    总积分:245  2024年可用积分:52

    注册时间: 2017-01-07

    最后登录时间: 2024-11-11

    空间 发短消息加为好友

    zg5185181   发表于 2023/10/6 16:44:05

    感谢分享,学习一下











    赣州电力安装公司http://www.jxpurlux.cn

    5楼 回复本楼

    引用 zg5185181 2023/10/6 16:44:05 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /