您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于通用型变频器一拖三控制逻辑原理图

fammmy

fammmy   |   当前状态:在线

总积分:1168  2024年可用积分:687

注册时间: 2021-08-20

最后登录时间: 2024-11-12

空间 发短消息加为好友

关于通用型变频器一拖三控制逻辑原理图

fammmy  发表于 2023/9/26 12:04:33      801 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

要把软启动器更换成通用性低压变频器,型号是英威腾GD200A系列,控制逻辑是变频器启动到50Hz以后自动切换到工频运行,想咨询一下切换到工频的控制逻辑,有上图的更好,需要考虑相位角差与电磁,想用延时继电器,没想起怎么画图。。。。

1楼 0 0 回复
  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:698  2024年可用积分:293

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2023/9/26 12:17:36

    变频器使用原则是:输出端不接开关、接触器。开关断开瞬间的电火花会产生过电压,对变频器的IPM模块是个威胁。

    本来软起的活,非要变频器干。


    2楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2023/9/26 12:17:36 发表于2楼的内容

  • lxm138245

    lxm138245   |   当前状态:在线

    总积分:234  2024年可用积分:108

    注册时间: 2006-11-06

    最后登录时间: 2024-08-24

    空间 发短消息加为好友

    lxm138245   发表于 2023/9/26 12:18:12

    原理很简单,就是变频器启动达到工频以后,切换到旁路用交流接触器控制,旁路切换成功后,变频器启动退出,准备接入下一台电机启动,依次类推,变频器在此主要是用于启动电机

    3楼 回复本楼

    引用 lxm138245 2023/9/26 12:18:12 发表于3楼的内容

  • zpjames1127

    zpjames1127   |   当前状态:在线

    总积分:489  2024年可用积分:297

    注册时间: 2006-08-15

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    zpjames1127   发表于 2023/9/26 12:18:51

    一个变频器输出端接了2个变频器,两个变频器实现一个主轴的星三角控制。我真这么干过,还是台达的变频器,说明书上也这么画的电路图。

    4楼 回复本楼

    引用 zpjames1127 2023/9/26 12:18:51 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /