要把软启动器更换成通用性低压变频器,型号是英威腾GD200A系列,控制逻辑是变频器启动到50Hz以后自动切换到工频运行,想咨询一下切换到工频的控制逻辑,有上图的更好,需要考虑相位角差与电磁,想用延时继电器,没想起怎么画图。。。。
-
-
sgaaa 发表于 2023/9/26 12:17:36
变频器使用原则是:输出端不接开关、接触器。开关断开瞬间的电火花会产生过电压,对变频器的IPM模块是个威胁。
本来软起的活,非要变频器干。
引用 sgaaa 2023/9/26 12:17:36 发表于2楼的内容
-
-
lxm138245 发表于 2023/9/26 12:18:12
原理很简单,就是变频器启动达到工频以后,切换到旁路用交流接触器控制,旁路切换成功后,变频器启动退出,准备接入下一台电机启动,依次类推,变频器在此主要是用于启动电机
引用 lxm138245 2023/9/26 12:18:12 发表于3楼的内容
-
-
-
zpjames1127 | 当前状态:在线
总积分:489 2024年可用积分:297
注册时间: 2006-08-15
最后登录时间: 2024-11-13
-
zpjames1127 发表于 2023/9/26 12:18:51
一个变频器输出端接了2个变频器,两个变频器实现一个主轴的星三角控制。我真这么干过,还是台达的变频器,说明书上也这么画的电路图。
引用 zpjames1127 2023/9/26 12:18:51 发表于4楼的内容
-