您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » fx2n可以加几个485通信口

sglin

sglin   |   当前状态:在线

总积分:402  2024年可用积分:241

注册时间: 2006-09-15

最后登录时间: 2024-11-01

空间 发短消息加为好友

fx2n可以加几个485通信口

sglin  发表于 2023/10/23 8:16:22      733 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助:fx2n可以加几个485通信口

1楼 0 0 回复
  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:404  2024年可用积分:205

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2023/10/23 8:32:38

    参照FX3U的是两个,那么2N应该也是两个

    2楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2023/10/23 8:32:38 发表于2楼的内容

  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:775  2024年可用积分:411

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2023/10/23 8:33:12

    FX2N系列PLC为做RS232或是RS485通讯提供了多款通讯板:FX1N-485-BD、FX1N-232-BD、FX2N-485-BD、FX2N-232-BD、FX0N-485-ADP、FX0N-232-ADP
    但是FX系列PLC在做通讯时只有一个rs指令。不能区分通讯通道。因此只能扩展以上通讯板或是通讯模块中的一个,也就是FX系列PLC在做通讯时只能提供一个通讯口。用户若是需要提供多个通讯口可以选择Q-PLC。

    3楼 回复本楼

    引用 JLVd1Qgz 2023/10/23 8:33:12 发表于3楼的内容

  • lvgang

    lvgang   |   当前状态:在线

    总积分:339  2024年可用积分:190

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    lvgang   发表于 2023/10/23 8:33:48

    本身一个422,再加一个485bd模块

    或者编程口加一拖二多出一个网口


    4楼 回复本楼

    引用 lvgang 2023/10/23 8:33:48 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /