您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » NPN与PNP传感器区别------NPN输出到底是高电平还是低电平?

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

NPN与PNP传感器区别------NPN输出到底是高电平还是低电平?

瑞雪照丰年  发表于 2007/11/16 21:45:57      1125 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

NPN与PNP传感器区别 
       ------NPN输出到底是高电平?请大家讨论.




  PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
    
    PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
    1、NPN-NO(常开型)
    2、NPN-NC(常闭型)
    3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
    4、PNP-NO(常开型)
    5、PNP-NC(常闭型)
    6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
    
    
    PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
    
    
    1、NPN类
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
    对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
    对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
    对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
    
    
    2、PNP类
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
    对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
    对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
    对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
    
    我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用
1楼 0 0 回复