您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变压器的故障及排除方法

LXG

LXG   |   当前状态:在线

总积分:843  2024年可用积分:321

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2024-05-16

空间 发短消息加为好友

变压器的故障及排除方法

LXG  发表于 2023/11/6 8:25:46      518 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      变压器的故障种类繁多,但常见的故障不外乎短路、断路和漏电等。产生这些故障的原因可归纳为三个方面:一是设计有错误;二是制作质量差;三是使用条件超过了设计要求。
当变压器线圈发生短路时,所产生的现象是变压器温度过高、有焦臭味、冒烟、输出电压降低等。当发现这些现象时,应立即切断电源,进行检查。
产生短路的主要原因有:由于变压器受潮使内部发芍,日久会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路;或由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低,引起绝缘击穿,造成短路。另外电源电压突然升高,也可引起绝缘击穿,线圈短路。
变压器断路时无输出电压,初级输人电流很小或无输入电流。产生断路的原因有:外部引线断线;引线与焊片脱焊;线包经碰撞断线和受潮后发生内部霉断等。
找到变压器产生的故障原因后,即可进行修理。对于外部故障.如断线、脱焊,则可重新焊接和更换新线;对于引出线端子和铁芯之间打火、或端子之间打火造成绝缘烧焦的,应适当拉开端子与铁芯、端子与端子之间的距离,对于烧焦的绝缘层应予以更换,或除去其烧焦部分并用环氧树脂胶封闭。
对于因受潮而产生短路或空载损耗大的变压器,如线圈已发生短路,则必须将短路的线包拆除重绕。一般因受潮,而还未造成短路的变压器,不要加电,以免造成绝缘击穿,可放人烘箱进行烘烤,恢复它的绝缘性能。
空载损耗大但变压器绝缘电阻(线圈之间、线圈和铁芯之间)正常的变压器,对于其可能存在铁芯的质量差、铁损大,或者线圈有局部短路的情况,可用短路测试仪等仪器进行检查,排除故障后再用。

1楼 0 0 回复
  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:223  2024年可用积分:50

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-04-19

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2023/11/6 8:46:39

    一是设计有错误;二是制作质量差;三是使用条件超过了设计要求。

    2楼 回复本楼

    引用 jwx506 2023/11/6 8:46:39 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:967  2024年可用积分:358

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-05-17

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/11/6 8:47:14

    产生短路的主要原因有:由于变压器受潮使内部发芍,日久会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路;或由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低,引起绝缘击穿,造成短路。

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/11/6 8:47:14 发表于3楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:487  2024年可用积分:225

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-05-16

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/11/6 8:47:46

    全面

    4楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/11/6 8:47:46 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /