您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » DSZR的S2怎样接线

jlly0813

jlly0813   |   当前状态:在线

总积分:312  2024年可用积分:70

注册时间: 2006-12-08

最后登录时间: 2024-05-10

空间 发短消息加为好友

DSZR的S2怎样接线

jlly0813  发表于 2023/11/7 8:28:41      398 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DSZR指令的S2信号是伺服电机怎么给的?要怎样接线?

1楼 0 0 回复
  • zpjames1127

    zpjames1127   |   当前状态:在线

    总积分:341  2024年可用积分:149

    注册时间: 2006-08-15

    最后登录时间: 2024-05-17

    空间 发短消息加为好友

    zpjames1127   发表于 2023/11/7 9:06:27

    三菱DSZR是带DOG搜索的原点回( DSZR S1 S2 D1 D2)。例如 DSZR X00 X01 Y00 Y40;S1:那么X00是原点接近信号,S2:X01是原位置信号,Y00是脉冲输出信号,Y04是方向输出信号。

    2楼 回复本楼

    引用 zpjames1127 2023/11/7 9:06:27 发表于2楼的内容

  • jwx0453

    jwx0453   |   当前状态:在线

    总积分:264  2024年可用积分:66

    注册时间: 2007-10-21

    最后登录时间: 2024-05-09

    空间 发短消息加为好友

    jwx0453   发表于 2023/11/7 9:07:11

    用的是伺服的Z相信号

    3楼 回复本楼

    引用 jwx0453 2023/11/7 9:07:11 发表于3楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:967  2024年可用积分:358

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-05-17

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/11/7 9:07:46

    S2 是接Z相信号  有些伺服叫零点信号 ,是为了回零更加准确而引进的一个辅助回原点输出信号,此信号来自增量式编码器后面法盘上面的光信号,转1转发一个,也就是一圈发一个。像你的步进回原点的话因为没有这个Z相信号  使用这个指令的S1 S2都取的是原点,或者在一些不太重要的场合,一般伺服也不需要用到Z相    用Z相精确是精确,但是有些伺服厂家做的伺服,Z相可能不稳定,会造成回原点不准确,还一个问题就是如果你再找Z相时,原点,零点之间隔非常近,那就比较尴尬了,第一次可能回一个地方,下一次可能就多了刚好一个Z相距离。这种情况你需要松下联轴器解决,不过太危险了,位置和以前不一样了,并且回原点还成功了,一启动可能就“哐”的一声撞机了。  使用使用Z相回原点是,DOG块停下的位置要在原点感应器之后一段距离              并且要小于距离原点感应器一个丝杆导程的位置,尽可能在两个距离的中心点附近,这样最保险。

    4楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/11/7 9:07:46 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /