您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Z轴掉落解决办法

lvlingshan9999

lvlingshan9999   |   当前状态:在线

总积分:357  2024年可用积分:202

注册时间: 2007-07-25

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

Z轴掉落解决办法

lvlingshan9999  发表于 2023/11/10 9:05:50      508 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我这边用的是三菱mr-j4-20B-W2的驱动器,带刹车。刹车通过MBR控制的继电器通断来控制。现在伺服ON断电后,我将PC02设置到1000ms,Z轴还是掉落。请问怎么解决?

1楼 0 0 回复
  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1168  2024年可用积分:687

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-11-12

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2023/11/10 9:10:40

    你的使能呢???你的刹车呢?有使能,就算没刹车也不会掉,如果掉了就是你的使能还没正确接好

    2楼 回复本楼

    引用 fammmy 2023/11/10 9:10:40 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:182

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2023/11/10 9:11:26

    使能断掉之后,伺服抱闸确定是瞬间就吸合了吗

    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2023/11/10 9:11:26 发表于3楼的内容

  • jlkj

    jlkj   |   当前状态:在线

    总积分:732  2024年可用积分:504

    注册时间: 2006-05-09

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jlkj   发表于 2023/11/10 9:12:18

    设置的时间加长,1000ms可能短了些

    4楼 回复本楼

    引用 jlkj 2023/11/10 9:12:18 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /