您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱plc回原点一定要离开DOG吗?

LXG

LXG   |   当前状态:在线

总积分:1127  2024年可用积分:605

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

三菱plc回原点一定要离开DOG吗?

LXG  发表于 2023/11/13 11:43:19      548 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱fx3u plc回原点的时候一定要离开DOG吗?我看我们厂的机器台达的,汇川的plc都是停留在DOG上面,接近开关灯都是亮的

1楼 0 0 回复
  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:1172  2024年可用积分:670

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2023/11/13 11:50:03

    看你选用回原点方式而定!!


    有的回原点可以原点开关动作,有的回原点方式需要离开


    2楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2023/11/13 11:50:03 发表于2楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:417  2024年可用积分:209

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2023/11/13 11:50:37

    实际回原点检测的实际是信号上升沿或者下降沿

    3楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2023/11/13 11:50:37 发表于3楼的内容

  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2023/11/13 11:51:09

    不要用ZRN指令,自己写回零程序,碰到DOG就停,当前位置清零即可!

    4楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2023/11/13 11:51:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /