我买错的型号是DVP26SE11T, 买到手才发现这个是只有1路485.
当时选型时看的网页上的信息说是两路485,后来看选型手册上有小字说明26SE只有一路485。
我们这种PLC以往买了不少,一直是找代理买的,没大问题,这次到货后没仔细检查,是我的错。
用的时候才发现,只有一路485,用不了。想跟代理说换其他型号的,结果代理说只给换一个,
可我们买了10个呢,实在没地方把这10个都用了。
请问有什么办法和建议?
多谢了!!!
-
引用 lvhuayu 2023/11/22 8:19:38 发表于2楼的内容
-
引用 lxbogr 2023/11/22 8:20:10 发表于3楼的内容
-
-
syf006 发表于 2023/11/22 8:20:47
1、刚刚搜索了下,确实有些网页上的信息说是两路485,若这样,可以给台达官方打电话(毕竟是 老客户、且很多网页信息的错误),让其 帮忙协调代理商 换货;
2、若 真换不了,只能 像大家提的建议,购买485扩展模块了。另外, 有些 485端口 (通过牵手)可以连接16台、32台 甚至 更多台设备。
引用 syf006 2023/11/22 8:20:47 发表于4楼的内容