您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS-422与RS-485的网络安装注意要点

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:1178  2024年可用积分:676

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

RS-422与RS-485的网络安装注意要点

032167yyc  发表于 2023/12/8 8:21:10      635 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

RS-422可支持10个节点,RS-485支持32个节点,因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点: 

  

  1.采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。图8所示为实际应用中常见的一些错误连接方式(a,c,e)和正确的连接方式(b,d,f)。a,c,e这三种网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。 

  

  2.应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。

  总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。


1楼 24 24 回复
  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:678  2024年可用积分:416

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/12/8 14:42:11

    学习了

    2楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/12/8 14:42:11 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/12/8 14:42:42

    正需要,谢谢

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/12/8 14:42:42 发表于3楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1133  2024年可用积分:611

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/12/8 14:43:31

    必须提供一条单一、连续的信号通道作为总线。

    4楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/12/8 14:43:31 发表于4楼的内容