任何一套自动化生产设备,由以下几部分构成: 1.执行元件; 2.传感器部分; 3.控制器部分
在执行元件部分,包括电气元件,气动元件和液压元件。
三种不同执行器的差别仅限于驱动方式和控制媒介的不同。执行器主要包括电机,电缸,气缸,液压缸。
传感器主要有电容式,电感式,光电式,磁感应式,压阻式等。
控制器除了PLC外,如果执行机构是电机,还要有相应的专用的步进或伺服控制器。
所谓的故障诊断,分为调试中的故障诊断和运行中的故障诊断。
两者的唯一区别在于调试是设备的初次运行,在能够正常工作之前,可以在任何环节出现故障。
而运行中的故障诊断,表示设备已经可以正常工作,但由于某些原因,突然不工作或不按正常运动顺序工作。
两种不同状态下的故障诊断,在思路上是不同的。如果是调试中出现问题,有可能是控制器或程序出现故障。
但,如果在运行中突然出问题,不要将重点放在控制器和程序上,因为不做人为修改,程序不会自己更改。
现今的控制器,质量非常好,也很少会莫名出现故障。除非出现了严重的电磁干扰。
设备运行中的故障诊断。
当一台设备突然出现问题不工作,或工作顺序失常。很多人会想到是不是程序错了?PLC坏了?
首先,我们已经清楚设备分为三大部分,那么我们就按下面的固定的顺序一步一步进行故障诊断。
只要按照以下顺序,无论何种设备,一定会轻易的将问题找到!
1. 检查所有电源,气源,液压源。
电源,包括每台设备的供电电源和车间的动力电,即设备所能涉及的所有电源。
气源,包括气动装置所需的气压源。
液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。
在故障诊断问题中,都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,
比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,
液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。
2. 检查传感器位置是否出现偏移。
由于设备维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,
灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,
立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。
尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,
这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于设备的震动,大部分的传感器在长期使用后,
都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。
3. 检查继电器,流量控制阀,压力控制阀
继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,
需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,
也会随着设备的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,
在设备中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。
4. 检查电气,气动和液压回路连接
如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,
尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。
在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的