您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » fx4ad接受电压

lvwei1020

lvwei1020   |   当前状态:在线

总积分:348  2024年可用积分:214

注册时间: 2007-03-30

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

fx4ad接受电压

lvwei1020  发表于 2023/12/21 9:08:59      479 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

想问一个问题fx4ad接受的电压是负10到正10伏,那我现在传感器输出为0.5到4.5伏,那么我把0.5到5的这段数字量弄出来,然后和传感器测量范围换算可以吗

1楼 0 0 回复
  • lvgang

    lvgang   |   当前状态:在线

    总积分:339  2024年可用积分:190

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    lvgang   发表于 2023/12/21 9:22:27

    根据手册说明算出电压和数字量关系,就可以得到

    2楼 回复本楼

    引用 lvgang 2023/12/21 9:22:27 发表于2楼的内容

  • lvlingshan9999

    lvlingshan9999   |   当前状态:在线

    总积分:357  2024年可用积分:202

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    lvlingshan9999   发表于 2023/12/21 9:23:34

    只要在你测量范围内,自己可以换算,比如我用的传感器输出0-5V,那我采用-10V-10V量程没有啥问题,只是换算的时候注意一下

    3楼 回复本楼

    引用 lvlingshan9999 2023/12/21 9:23:34 发表于3楼的内容

  • lxq

    lxq   |   当前状态:在线

    总积分:606  2024年可用积分:414

    注册时间: 2005-09-08

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lxq   发表于 2023/12/21 9:24:13

    确切的回答:可以


    注意比例换算关系即可。


    4楼 回复本楼

    引用 lxq 2023/12/21 9:24:13 发表于4楼的内容