032167yyc 发表于 2024/1/29 9:24:18 2280 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
大家好,我有一台伺服系统设备,放在十几楼之上。经过检测,火线零线间的电压是233V正常,但是火线地线间的电压只有177V,零线地线间的电压有45V,说明实验室的地线对大地有电压。我猜想这是因为楼层太高,接地电阻过大并且楼中有漏电造成的,请问这种情况还要不要用地线呢?不用的话不能排走设备静电,用的话是不是有触电危险?求助大佬解答,谢谢。
lvhuayu | 当前状态:在线
总积分:294 2024年可用积分:157
注册时间: 2006-07-19
最后登录时间: 2024-11-06
lvhuayu 发表于 2024/1/29 15:17:12
这不是你能解决的问题 要向你们客户反映 让土建单位去解决 严格来说 设备是不允许不接地的
引用 lvhuayu 2024/1/29 15:17:12 发表于2楼的内容
lxbogr | 当前状态:在线
总积分:397 2024年可用积分:216
注册时间: 2007-03-28
lxbogr 发表于 2024/1/29 15:17:47
设备外壳都必须接地,为了安全
引用 lxbogr 2024/1/29 15:17:47 发表于3楼的内容
kxdq | 当前状态:在线
总积分:677 2024年可用积分:415
注册时间: 2006-09-06
kxdq 发表于 2024/1/29 15:18:29
一般用电设备都需要正常的接地确保安全
引用 kxdq 2024/1/29 15:18:29 发表于4楼的内容