mcgs有两个画面,两个都是由modbus rtu通讯,一个是开关控制画面,一个是锅炉控制画面,当开关画面里的控制按钮打开后切换到锅炉画面,开关控制画面连接的模块通讯会中断,切换回来通讯马上恢复,请问各位老师要怎么设置一下吗?谢谢
jlkj | 当前状态:在线
总积分:732 2024年可用积分:504
注册时间: 2006-05-09
最后登录时间: 2024-11-04
jlkj 发表于 2024/2/18 13:30:27
根据描述以及经验来看 通讯更新坐在了当前画面load或者循环里了。
保证后台一直通讯建议使用循环策略。
引用 jlkj 2024/2/18 13:30:27 发表于2楼的内容
jlccpw | 当前状态:在线
总积分:773 2024年可用积分:582
注册时间: 2006-10-06
最后登录时间: 2024-11-13
jlccpw 发表于 2024/2/18 13:31:41
昆仑通态通讯状态这一块不好做,建议换步科的屏或威纶通的吧,有直接这样控制的
引用 jlccpw 2024/2/18 13:31:41 发表于3楼的内容
jwx0453 | 当前状态:在线
总积分:316 2024年可用积分:118
注册时间: 2007-10-21
最后登录时间: 2024-10-08
jwx0453 发表于 2024/2/18 13:32:44
建议楼主加一分二的控制器,
怀疑是运行过程中,只能进行一个通讯
引用 jwx0453 2024/2/18 13:32:44 发表于4楼的内容