您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何解决伺服电机失步

LXG

LXG   |   当前状态:在线

总积分:1127  2024年可用积分:605

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

如何解决伺服电机失步

LXG  发表于 2024/2/19 14:50:09      739 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  一、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。

  二、确认伺服马达接收脉冲数与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。

  三、如果伺服电机有搭配减速机,可用手转负载部分,试探减速机输出轴是否有转动,确认减速机精度、减速比是否满足。若减速比满足不了会导致转动惯量无法匹配,负载停止时会有震荡和抖动。

  四、检查伺服驱动的增益是否有提高,还有伺服驱动参数中转动惯量是否有增大。

  五、咨询伺服电机供应商或代理商,邀请售后服务支持并解决。


1楼 0 0 回复
  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:369  2024年可用积分:182

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2024/2/19 14:57:40

    学习了

    2楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2024/2/19 14:57:40 发表于2楼的内容

  • lvhuayu

    lvhuayu   |   当前状态:在线

    总积分:294  2024年可用积分:157

    注册时间: 2006-07-19

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    lvhuayu   发表于 2024/2/19 15:01:26

    最主要还是首先查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。

    3楼 回复本楼

    引用 lvhuayu 2024/2/19 15:01:26 发表于3楼的内容

  • xzm4447

    xzm4447   |   当前状态:在线

    总积分:379  2024年可用积分:243

    注册时间: 2007-01-30

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    xzm4447   发表于 2024/2/19 15:04:09

    4楼 回复本楼

    引用 xzm4447 2024/2/19 15:04:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /