您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 信捷 怎么把D字元件里的常数,传送给Y点输出

LXG

LXG   |   当前状态:在线

总积分:1127  2024年可用积分:605

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

信捷 怎么把D字元件里的常数,传送给Y点输出

LXG  发表于 2024/3/18 20:56:08      718 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大佬们 信捷 怎么把D字元件里的常数,传送给Y点输出

例如D0数量为5 传送给Y0 ,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,输出 。怎么写?


1楼 0 0 回复
  • zpjames1127

    zpjames1127   |   当前状态:在线

    总积分:489  2024年可用积分:297

    注册时间: 2006-08-15

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    zpjames1127   发表于 2024/3/18 21:14:24

    信捷没用过 用三菱不知道是不是一样 你参考下

    2楼 回复本楼

    引用 zpjames1127 2024/3/18 21:14:24 发表于2楼的内容

  • wx_206180

    wx_206180   |   当前状态:在线

    总积分:25  2024年可用积分:-1

    注册时间: 2022-03-02

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    wx_206180   发表于 2024/3/18 21:17:23

    最笨的办法可以用比较指令中等于,采用8421编码规则对应输出

    3楼 回复本楼

    引用 wx_206180 2024/3/18 21:17:23 发表于3楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:698  2024年可用积分:293

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2024/3/18 21:19:43

    要用BMOV 

    4楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2024/3/18 21:19:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /