-
-
cindyicnewer | 当前状态:离线
总积分:331 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-08-23
最后登录时间: 2008-10-11
-
日本横河Yokogawa数字指示调节器使用课题二
cindyicnewer 发表于 2007/11/22 14:37:01 825 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
就日本横河Yokogawa数字指示调节器,UT/UP系列的使用细节作一些提示,转贴
课题二: 消息增加功能
数字指示调节器中涉及触点输入/输出的操作通常与预先确定的端子及功能一起执行,例如触点输出DO1=报警1等。当构建系统的时候,在管理接线与外围设备方面,如PLC的接线与外围设备,会非常不便。UT551与其他横河电机的调节器在交付时其触点输入和输出功能均处于工厂默认设置状态。但是用户可以根据自己的需求更改设定。下面是一个触点输出DO设定更改的示例。
假设在UT551中“DO1=报警1”设定为初始值。端子号为6和7。同样,报警2分配给DO2(端子5~7、端子7是COM端子)。通常情况下,要使报警1的两个输出发送至一台上游设备,需要增加一个继电器到DO1输出,并使用PLC中的阶梯软件配置输出。现在,通过UT551,当没有使用报警2输出的情况下,同样可以从DO2端子输出报警1。
根据参数设定展开说明:
参数 | 设定(初始值) | |
端子号6-7 | DO1 | 5689 (报警1) |
端子号5-7 | DO2 | 5690 (报警2) |
如果DO2设定从5690更改为5689,当报警1发生时,DO1和DO2都打开。此外,端子号可以更改为从DO1输出报警2,从DO2输出报警1,或其他配置。同样,因为UT551具有继电器触点和晶体管触点,报警1也可以从DO4(晶体管触点)输出,而不从DO1(继电器触点)输出。在触点输入的情况下,调节器的自动/手动切换分配给DI1,ON是手动,OFF是自动,但该设定也可以相反。这些触点输入/输出相关的设定更改非常简便,从而使与上游设备的连接也非常便捷。
支持的型号: UT520、UT550、UT551、UT750、UP550和UP750。
注意: 仅UT551支持DI边缘切换/反向状态切换。
UT551参数设定(触点输出)
》触点输出注册参数
》触点输入注册参数