您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相异步电动机温升过高的故障,其可能原因有

wzl139547139

wzl139547139   |   当前状态:离线

总积分:750  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2008-09-07

空间 发短消息加为好友

三相异步电动机温升过高的故障,其可能原因有

wzl139547139  发表于 2007/11/22 9:31:40      1532 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电动机是一种使电能转换成机械能的能量转换机械,在其能量转换过程中必将产生铁心损耗、绕组铜(铝)损耗、机械损耗和杂散损耗等,各种损耗最后均转变为热而使电动机温度升高。当电动机在额定工作状况下正常运行时,其温升不应超过温升限值。造成电动机温升过高的原因是很复杂的,电源、负载机械和电动机本身三方面的异常情况都会使电动机产生过热故障。若电动机长期处于过热状况下运行,将会使其绝缘加快热老化而缩短其使用寿命。    三相异步电动机温升过高的故障,其可能原因有:(1)电源电压过低,使电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机过载或负载机械润滑不良,阻力过大而使电动机发热;(3)电源电压过高,当电动机在额定负载下,因定子铁心磁密过高而使电动机的温升过高;(4)电动机起动频繁或正、反转次数过多;(5)定子绕组有小范围短路或有局部接地,运行时引起电动机局部发热或冒烟;(6)鼠笼转子断条或绕线转子绕组接线松脱,电动机在额定负载下转子发热而使电动机温升过高;(7)电动机通风不良或环境温度过高,致使电动机温升过高;(8)电动机定、转子铁心相擦而使温升过高。    三相异步电动机由于上述原因而产生温升过高故障时,可采用以下方法进行处理:(1)如因电源电压过低而出现温升过高时,可用电压表测量负载及空载时的电压,如负载时电压降过大,即应换用较粗的电源线以减少线路压降。如果是空载电压过低则应调整变压器供电电压。(2)如果故障原因为电动机过载,则应减轻负载、并改善电动机的冷却条件(例如用鼓风机加强散热)或换用较大容量的电动机,以及排除负载机械的故障和加润滑脂以减少阻力等。(3)若电源电压超出规定标准,则应调整供电变压器的分级接头,以适当降低电源电压。(4)适当减少电动机的起动及正、反转次数,或者更换能适应于频繁起动和正、反转工作性质的电动机。(5)定子绕组短路或接地故障,可用万用表、短路侦察器及兆欧表找出故障确切位置后,视故障情况分别采取局部修复或进行整体更换。(6)鼠笼转子断条故障可用短路侦察器结合铁片、铁粉检查,找出断条位置后作局部修补或更换新转子。绕线转子绕组断线故障可用万用表检测,找出故障位置后重新焊接。(7)仔细检查电动机的风扇是否损坏及其固定状况,认真清理电动机的通风道,并且隔离附近的高温热源和不使其受日光的强烈曝晒。(8)用挫刀细心挫去定、转子铁心上硅钢片的突出部分,以消除相擦。如轴承严重损坏或松动则需更换轴承,若转轴弯曲,则需拆出转子进行转轴的调直校正。
1楼 0 0 回复