您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 当电动机在接通三相电源后无法起动时,其可能原因有

wzl139547139

wzl139547139   |   当前状态:离线

总积分:750  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2008-09-07

空间 发短消息加为好友

当电动机在接通三相电源后无法起动时,其可能原因有

wzl139547139  发表于 2007/11/22 9:39:14      679 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(1)电动机的规定接法应为三角形(△)连接,但却错接成星形(Y)且其所带负载又较重;(2)电源与电动机之间的距离过远且导线过细,导致起动时施加于电动机端的电源电压太低;(3)供电电源的线路本身电压过低。    对因电压太低使电动机无法起动的情况,经检测核实后可分别采取以下措施予以处理:(1)可将错接为星形(Y)接法改正为三角形接法;(2)尽量缩短供电电源线长度和适当增大导线截面;(3)根据实际情况适当提高变压器低压侧的输出电压。
1楼 0 0 回复