您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机起动困难,带上额定负载后转速达不到额定转速的解决方法

wzl139547139

wzl139547139   |   当前状态:离线

总积分:750  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2008-09-07

空间 发短消息加为好友

电动机起动困难,带上额定负载后转速达不到额定转速的解决方法

wzl139547139  发表于 2007/11/22 15:29:35      954 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(1)详细核对负载机械和电动机的功率是否选配适当,否则应选择较大容量的电动机或减少负载;如传动机构被卡住,应查明原因予以排除;(2)若因过载保护设备的选用和调整不当,可适当调高其整定值;如果过载保护连续动作,可能是因电动机容量选得太小,此时可更换适宜的电动机或减小所拖动的负载;(3)对于断路故障可用兆欧表或万用表等检测确定断路处,视故障情况酌情处理;(4)定子或转子绕组若为个别线圈短路时,可采取局部修理的办法修复。如果绕组短路范围大故障严重时,则必须拆换烧损线圈或全部重绕;(5)如果电动机绕组内部始末端接错时,应拆开电动机端盖,将6V左右的低压直流电源依次接入各相绕组内,并用指南针法逐相检查以找出故障,然后按规定的正确接法改正错误接线;(6)笼型转子的断条或脱焊应视故障的轻重程度,分别采取补焊或更换新转子的办法处理;经检查若电动机轴承确已损坏,则应更换同型号的新轴承。绕线转子绕组接线松脱的故障,通常可采用目测、量电阻等方法,以找出故障予以补焊即可。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /