zpjames1127 | 当前状态:在线
总积分:489 2024年可用积分:297
注册时间: 2006-08-15
最后登录时间: 2024-11-13
-
【求助】伺服驱动无法接收脉冲
zpjames1127 发表于 2024/4/30 18:32:27 797 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
PLC程序:M00----DDRVI K300000 K5000 Y0 Y1
A2伺服驱动参数配置:位置控制模式,脉冲+符号脉冲接收方式,电子齿轮比128000:10000,P2-10设置为1常闭使能,P0-02设为1监控脉冲接收数
接线:Y0接41,Y1接37,24V正电接35引脚
问题:PLCY0,Y1输出信号亮起,伺服驱动显示未变化,接收不到脉冲,电机也不转
-
-
032167yyc 发表于 2024/4/30 18:41:27
1.电源问题:伺服驱动器的电源是其正常工作的前提条件,如果电源不稳定或电压过低,
则可能导致伺服驱动器接收不到脉冲信号;
2.通讯故障:伺服驱动器与控制器之间的通讯出现问题也可能导致接收不到脉冲信号;
3.接口板卡损坏:如果伺服驱动器的接口板卡损坏或连接异常,也会导致接收不到脉冲信号;
4.编码器问题:伺服驱动器的编码器在工作中出现故障也可能导致接收不到脉冲信号;
5.其他原因:例如连接线路接触不良、编码器信号线损坏等等。
引用 032167yyc 2024/4/30 18:41:27 发表于2楼的内容
-
引用 auvesymdt 2024/4/30 18:45:05 发表于3楼的内容
-
引用 fammmy 2024/4/30 18:45:40 发表于4楼的内容