您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 【求助】AB变频器通讯问题

JLSXY3000

JLSXY3000   |   当前状态:在线

总积分:1171  2024年可用积分:562

注册时间: 2007-06-02

最后登录时间: 2024-11-08

空间 发短消息加为好友

【求助】AB变频器通讯问题

JLSXY3000  发表于 2024/5/8 19:25:02      1297 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我在维修设备中出现AB变频器损坏一台,此设备一共有20台同种品牌的变频器,其型号为A700,CPU版本为7.001,我买了一台CPU版本号为6.005的A700变频器,输入参数时软件提醒版本号不同,参数下载后无法通讯,此通讯采用inter网卡通讯,请教高手能不能在不刷机的情况下实现正常通讯,比如修改那些参数(有些参数为只读参数,修改不了)多谢!

1楼 0 0 回复
  • xzr2004xzr

    xzr2004xzr   |   当前状态:在线

    总积分:410  2024年可用积分:266

    注册时间: 2005-01-27

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    xzr2004xzr   发表于 2024/5/8 19:34:03

    搞定了吗?

    2楼 回复本楼

    引用 xzr2004xzr 2024/5/8 19:34:03 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/5/8 19:37:21

    围观一下

    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/5/8 19:37:21 发表于3楼的内容

  • lxf11

    lxf11   |   当前状态:在线

    总积分:348  2024年可用积分:249

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-10-25

    空间 发短消息加为好友

    lxf11   发表于 2024/5/8 19:40:55

    7.001应该比6.005的版本新,新版本的内容给旧版本可能就不兼容,或许参数项有不一样的地方造成的。建议首先确认两个版本的手册是否通用,参数项是否一样?没用过此设备,只是提个查找原因的建议

    4楼 回复本楼

    引用 lxf11 2024/5/8 19:40:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /