控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】GX Works2中仿真调试时,M点当前值无法更改
jlxr11 | 当前状态:在线
总积分:404 2024年可用积分:205
注册时间: 2006-11-28
最后登录时间: 2024-11-19
空间 发短消息加为好友
jlxr11 发表于 2024/5/31 19:01:51 824 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
GX Works2中仿真调试时,程序M点当前值无法更改,自己写的程序就没这个问题,有没大佬指点一下0.0
kxfwhnld | 当前状态:在线
总积分:709 2024年可用积分:489
注册时间: 2008-09-22
kxfwhnld 发表于 2024/5/31 19:22:16
请写以下程序测试:
LD M0.0
OUT M1.0
如果上述程序依旧无法仿真M的状态,请重新安装软件。
否则,就是出现双线圈导致,这是程序员的问题。
引用 kxfwhnld 2024/5/31 19:22:16 发表于2楼的内容
jw_1983 | 当前状态:在线
总积分:417 2024年可用积分:209
注册时间: 2007-04-26
最后登录时间: 2024-11-04
jw_1983 发表于 2024/5/31 19:30:11
你先换一个M点试一试,也许是其他地方写入了!
引用 jw_1983 2024/5/31 19:30:11 发表于3楼的内容
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:348 2024年可用积分:214
注册时间: 2007-03-30
最后登录时间: 2024-11-21
lvwei1020 发表于 2024/5/31 19:30:47
确认一下有没有其他地方引用了同一个点
引用 lvwei1020 2024/5/31 19:30:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分