PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接线涉及到不同类型的传感器和执行器,以及它们与PLC的连接方式。以下是基于提供信息总结的PLC输入输出接线口诀:
输入端接线:
1.感应器接线:
磁性感应器:Blue(蓝色)接GND,Brown(棕色)接输入端的X。
光电感应器和接近开关:Blue(蓝色)接GND,Black(黑色)接输入端的X,Brown(棕色)接24V。
2.行程开关接线:行程开关没有正负极,选择NO一根接输入端X,另一根接GND。
3.开关量信号接线:按钮或接近开关的一端接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一端并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
输出端接线:
1.电磁阀接线:如果是气动控制可直接选用24V电磁阀(6W以内),可直接连接至控制器上使用。
2.液压阀控制接线:液压控制一般都是220V控制的,如果用控制器控制220V,中间需要一个电压的过度,选择DC24V中间继电器转接。
3.普通电机控制接线:电机控制需要两个过度,因为380V的高压,需要一个中间继电器和交流接触器。
4.步进/伺服电机控制接线:PLC可直接连接步进/伺服电机的驱动器。
电源接线:
PLC用DC24V的开关电源供电,电源上的V+接PLC的V+,电源上的V-(或者COM)接PLC的V-。
开关电源的选取最好是台湾明纬开关电源,直流24V输出。输出用到大功率负载,如电机,换向阀,步进电机等,建议用户将输入输出分开供电。
注意事项:
PLC输入公共端COM接开关电源正极,按钮接开关电源负极,按钮另一端接PLC输入X点。
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。
以上口诀提供了PLC输入输出接线的基本指导,具体接线方式可能因PLC型号和使用的传感器或执行器类型而有所不同。在实际应用中,应参考PLC制造商提供的具体指南和规格说明。