紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息

MCGS  可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?


1楼 0 0 回复
  • jlccpw

    jlccpw   |   当前状态:在线

    总积分:773  2024年可用积分:582

    注册时间: 2006-10-06

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jlccpw   发表于 2024/6/17 21:54:43

    1.ACS510变频器控制参数设置:

    P144页

    9802=1 MODBUS 通讯选择

    P61页

    5302=1 站号

    5303=9.6kbit/s 波特率

    5304=1 校验方式为8N2

    5305为0 控制类型 传动简装版

    1001=10 由MODBUS控制变频器启停 启停通过现场总线Ext1选择 P149页

    1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) P150页

    1103=8 … 输入给定1

    电机参数设置P51页

    P162页 控制字在P165页

    2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;二进制为010001110110

    b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);

    c.启动电机,即向Modbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)

    例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E)

    启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】

    停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】

    3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~:

    主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));

    例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。

    4.用Modbus修改加速时间的方法

    向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定;

    例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。

    附:

    功能01:读线圈状态:

    发送:01 01 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)

    响应:01 01 01 06(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)

    功能02:读离散功能输入状态:

    发送:01 02 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)

    响应:01 02 01 05(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)

    功能03:读多个保持寄存器:

    发送:01 03 00 65 00 03(站号 功能 开始 个数)

    响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)

    功能04:读多个输入寄存器:

    发送:01 04 00 00 00 02(站号 功能 开始 个数)

    响应:01 04 04 00 01 01 F1(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)

    功能06:写单个保持寄存器:

    发送:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)

    响应:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)

    功能10:写多个保持寄存器:

    发送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站号 功能 开始 个数 字节数 字节1 字节2 …)

    响应:01 10 08 99 00 02(站号 功能 开始 个数)

    以上调试程序对ABB 其它交流变频器都同样适用,


    2楼 回复本楼

    引用 jlccpw 2024/6/17 21:54:43 发表于2楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:417  2024年可用积分:209

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/6/17 22:04:14

    查手册吧,没有现成的东西给你捡

    3楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/6/17 22:04:14 发表于3楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:417  2024年可用积分:209

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/6/17 22:13:44

    新手来围观

    4楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/6/17 22:13:44 发表于4楼的内容